문정동 누수탐지 장지동 싱크대 뒤 벽 배관 누수

페이지 정보

작성자 Cherie 작성일25-06-20 09:36 조회8회 댓글0건

본문

문정동 문정동누수탐지 빌라 세대다.어제부터 천장에서 물이 떨어져 누수 확인했다고 한다.주방과 작은방 천장으로 피해 발생함집을 계속 비우셔서 모르셨나 봅니다.아마도 누수는 며칠 전에 발생한 거 같다.아래층 천장 상태를 보아하니 심각하다.위층 세대와 통화 후 연락 주셔야 문정동누수탐지 하는데 급해서 저희에게 먼저 연락 주셨다.그럼 아직 위층 주인분과는 아무런 대화가 없었던 거다.ㅠ.ㅠ부랴부랴 위층 주인분 연락해 보았다.다행히 주인분이 바로 옆집에 거주하신다며 와보겠다고 한다.주인분과 대화하던 중에 특별히 아는 업체가 없다며 저희보고 완벽하게 문정동누수탐지 수리 부탁하셨다. 완벽하게만 수리해달라고 한다.​​급수밸브 잠근 상태이다.보일러실에서 밸브 연다고 한다.별침이 돌아간다.냉수 누수가 아니고 온수 수도 배관 누수다.대부분 온수 배관 누수가 많아요.냉수는 온도 변화가 거의 없어서 손상이 덜 갑니다.하지만 온수는 순간적으로 60도까지 문정동누수탐지 올라가기도 하고 0 도로 떨어지기도 합니다.온도 변화 때문에 온수 배관 누수가 많은 겁니다.그래서 누수 업체들 가장 먼저 검사하는 게 온수 배관 점검이다.문정동 누수탐지 업체에서 확인했더니 이 댁 도 온수 수도 누수다.​요즘 문정동누수탐지 청음 하기 불편해서 무조건 가스부터 주입한다.가스 누수탐지 기계로 아우트라인 잡고 청음으로 포인트 찾아보겠습니다.​압력이 생각보다 많이 빠진다.10분만 있다 가스로 탐지 진행합니다.​​다른 곳에서는 반응하지 않는데 보일러 뒤편에서 가스 반응이 온다.그런데 하필 장롱이 옆에 문정동누수탐지 있다.그리고 바로 앞은 침대다ㅠ.ㅠ아무래도 정밀한 누수 검사가 불가피할 거 같다.​보일러 뒤편 벽에서 강력하게 가스 감지했다.청음으로도 확실히 감지되어 파보기로 함장롱 살짝 치우고 팠습니다.정확한 누수 포인트일까요??문정동 누수탐지 누수 포인트 정확하게 찾은 거 같다.거품 문정동누수탐지 테스트까지 확인 후 누수된 배관 보수 진행합니다.ppc 배관은 iso 부속으로 체결 가능하다.​냉수 배관 아랫부분 온수 배관 절단하고 에이콘 부속으로 체결합니다.수리하기 위해 절단한 ppc 온수 배관 단면을 확인해 보았다.역시 갈라져 있다.오랜 수압으로 문정동누수탐지 인해 배관이 갈라진 거 같습니다.​문정동 누수탐지 현장은 ppc 수도 배관이라 별도의 부속이 없다.엑셀 부속이나 멀티 커플링 아니면 iso 부속으로 대체해서 사용한다.3.18 압력 유지하고 누수되는 부분은 없다.​보일러실 뒤편 미장 마감해 드렸습니다.​분리했던 강화 문정동누수탐지 마루 덮어드리고 마무리했다.​​